Está sección está dedicada a la generación de debates, aportes y asesorías.

  • JOSE LOPEZ

    Miembro
    abril 22, 2023 a las 10:59 am

    Los criterios ideales para la velocidad y la caida de presion en los sistemas de tuberias que transportan espuma contra incendio, varia dependiendo del tipo de espuma y el objetivo de la instalacion. Sin embargo, hay ciertas recomendaciones generales que se pueden seguir.

    En terminos de velocidad, se recomeinda que la velocidad el flujo sea de entre 2 y 4 mts/seg. Esto es para evitar la erosion de la espuma y para permitir que la espuma se mescle adecuadamente con el agua.

    En cuanto a la caida de presion, se recomeinda que no exceda los 2.5 bar de presion en sistema de espuma de baja expansion y de 4.5 bar en sistema de espuma de alta expansion. Esto es para garantizar que la presion del agua en el sistema no afecte la calidad y la capacidad de la espuma para extinguir el fuego.

    La presion maxima para los dosificadores de espuma, no debe exceder los 200 psi, esto es debido a que la calidad de la espuma se deteriora a presiones mas altas y el rango disminuye a presiones mas bajas.

    Es importante tener en cuenta que estos criterios solo son recomendaciones generales, y que las especificaciones exactas dependeran del tipo de espuma, la distancia a recorrer, el tamaño y diametro de la tuberia, la presion de agua disponible para el sistema entre otros factores a considerar.

  • Graciela Victoria Martínez

    Miembro
    abril 28, 2023 a las 11:26 pm

    <div>Se recomienda que la velocidad de flujo en las tuberías no exceda los 7.5 m/s para evitar la degradación de la espuma y la formación de burbujas durante el proceso. Por otra parte, la caída de presión en el sistema debe ser lo suficientemente baja para garantizar un flujo constante de espuma en todo momento. </div>

Log in to reply.